Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 31 janv. 2022 12:12
par dady
Ce qui me pose question, sur la fiche il est indiqué: "disjoncteur = circuit dédié pour courant continu !"
Faut-il un disjoncteur courant continu ? est-il compatible sur du CA 230 v ?

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 12 févr. 2022 10:02
par Piemdp
Bonjour à tous,

Je rebondis sur la question de la NFC 15-100 et la borne tesla.

J'ai bien lu l'intégralité du fil et si j'ai bien compris le montage monophasé pour être conforme c'est :

Inter diff 40A 30ma type A
Disjoncteur 40A courbe C
Fil 10mm2
Prise p17 avec obturateur ou interrupteur
Fil 10mm2
Borne tesla


Bon... La p17 est pas aux normes, ou alors pas trop...
Si on disjoncte le 40A au tableau quand on se sert pas de la borne, çà fait pas la même chose qu'une p17 coupe circuit ?

J'avoue que mettre une p17 sur la façade de la maison sous la borne ne m'enchante guère...

Quel risque de laisser la borne sous tension sans p17 ?
Il semble que le courant ne soit délivré que si la voiture est branchée ?
Je ne comprends pas tout...

du coup la ve-tronic WB-01 non plus n'est pas aux normes ?
Merci pour vos réponses et bonne journée !

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 13 févr. 2022 00:39
par pulsa10
@Piemdp Pourquoi mettre une P17 si t'installe une borne??? :scratch: :scratch: :scratch:

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 13 févr. 2022 08:18
par Piemdp
Et bien, dans le manuel d'installation de la borne, il est indiqué cette façon de faire dans les toutes dernières pages pour être raccord avec la NFC 15-100.
Très bizarre en effet...

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 13 févr. 2022 11:04
par pulsa10
J'ai installé qu'une P17, et c'est parfait

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 14 févr. 2022 14:06
par zeitoon
oui mais tu n'es pas aux normes (je suis dans le même cas et très satisfait) !

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 14 févr. 2022 17:59
par pulsa10
@zeitoon Parcequ'il faut respecter les normes maintenant?? :scratch:

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 15 févr. 2022 11:46
par zeitoon
Oui selon certains...

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 15 févr. 2022 14:00
par Fabien
Une norme désigne un état, habituellement répandu, qui est considéré le plus souvent comme une règle à suivre.
Dans ce cadre technique, ça désigne un référentiel qui fournit diverses lignes et caractéristiques techniques sur l'électricité, dans un but d'optimisation dans un certain contexte sans obligation d'application.

Donc non on n'est pas obligé de suivre les normes. :cheers:

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 15 févr. 2022 14:55
par Saphira
@Fabien Pas obligé de suivre les normes non, par contre si un jour t'as un soucis, l'assurance peut t'envoyer chier si cette norme n'est pas respecté. Faut juste accepter ce risque.

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 15 févr. 2022 16:31
par Fabien
En effet c'est un risque à prendre.

Mais une installation de P17 qui ne suit pas les lignes directrices et consignes de la norme NF C 15-100 n'est pas quelque chose d'illégal pour autant.
Donc après c'est une bataille juridique qui s'enclenche...

Ensuite les articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie et l'articles 23 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 stipulent que :
Article D342-19 :
Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux
prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée:
- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité;
- toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kVA raccordée au réseau public de
distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité;
- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kV, dès lors qu'il y a eu
mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette
rénovation.
Article 23 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 :
- .......
- La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de
raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de
conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.
- Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-
20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.
- La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une
attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation
aboutit à dépasser le niveau de 36 kW
Qui se retrouve dans ces types d'installation devrait donc faire attester la conformité de l'installation par une personne agréée (IRVE) ou un Consuel, et comme ces personnes qui vont vérifier l'installation vont entre autre s'appuyer sur la NF C 15-100, il n'y a plus vraiment de liberté de respecter ou non la norme précitée.

@gugus17 qui est un électricien retraité, si ma mémoire est bonne, saura certainement confirmé ceci ou non....

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 15 févr. 2022 16:57
par franjub
On s'éloigne du sujet initial :roll:

Vous pouvez continuer ici :arrow: viewtopic.php?p=24957#p24957

:Moderateurs:

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 16 févr. 2022 13:41
par Drude
Bonjour à tous.
Le WC intégrant déjà un DDR, faut-il en ajouter un sur la ligne en plus du disjoncteur ?
J'ai vu dans ce sujet que celui préconisé n'est pas le même que celui intégré

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 16 févr. 2022 13:52
par franjub
@Drude
Ce topic devrait t'intéresser :arrow: Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)

@gugus17 va nous le confirmer, mais pour moi il faut bien en installer un également ;)

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 16 févr. 2022 13:53
par Drude
@franjub merci :Top:

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 16 févr. 2022 14:35
par gugus17
@Drude
La réponse est oui mais je ne vais pas encore donner l'explication car déjà fait fait plusieurs fois

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 01 mars 2022 10:49
par yvespsv
Bonjour

Le manuel d'installation du WallConnector préconise une prise verrouillable P172P+T de 32A. Le manuel indique que cette prise verrouillable P17 peut fonctionner 6 heures.
Pour un temps de fonstionnement supérieur, le manuel indique qu'il faut prendre une prise verrouillable P172P+T de 63A.

Quelqu'un peut-il expliquer ces temps de fonctionnement?
Je pense qu'il n'y a pas de compteur de temps dans ces prises ?
Comment cela fonctionne ?

PS : Je ne pense pas installer ce dispositif aussi merci de ne pas relancer le débat pour ou contre P17, je veux simplemement comprendre d'une point de vue technique ce fonctionnement de temps de fonctionnement de la prise que je ne m'explique pas.

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 01 mars 2022 13:53
par zeitoon
risque lié à l'échauffement de cette dernière dans le temps ?

Re: Wall connector à nouveau autorisé en France ?

Publié : 01 mars 2022 19:19
par yvespsv
J'ai trouvé une indication qu'il faudrait confirmer.
Sur une prise P17 Paprika 32A,il est indiqué qu'à une temérature de 35°C la durée de fonctionnement est de 24h.

Peut être que les prises préconisées par Tesla dans son manuel (annexe) sont aussi limitées en temps de fonctionnement continu en fonction de l'intensité et donc de la chauffe.


Peut être @gugus17 pourrait infirmer ou confirmer

Borne de recharge à domicile et nouvelle norme 15-100

Publié : 05 mars 2022 15:18
par Kartapus
Bonjour,
Je me permets de venir à vous pour obtenir des éclaircissements au sujet de l'installation d'une borne de recharge à domicile pour ma future TM3Perf .
Il semblerait que les bornes au dessus de 3,7kw , avec cable attaché ne soit pas autorisées...mais alors pourquoi la WC Tesla gen3 est réapparue avec cable attaché. Hier j'ai sollicité un installateur IRVE pour avoir une idée de ce que je pouvais envisager de faire. Je souhaitais installer une borne en 3x16A .Compte tenu de l'éloignement entre mon garage (70M) et mon armoire générale , il me dit que je dois passer en 5G16mm2 jusqu'au tableau divisionnaire du garage, et qu'après je peux câbler ma borne en 5g10mm2, et il rajoute que une borne avec cable attaché n'est pas homologuée IRVE, donc obligation de prendre un cable T2-T2. J'y comprends plus rien !