Page 16 sur 35
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 23 janv. 2025 11:08
par jpz68
Sur la photo il est également indiqué 16 A (donc 3680 W à 230 V) et comme la section des fils est la bonne (2,5 mm2) cela ne devrait pas poser de problème, non ?

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 23 janv. 2025 11:34
par jpz68
@Fredo074 Oui, désolé, c'est bien du 2,5 mm2 (j'ai corrigé mon message).
Sur le site du fabricant il est également indiqué 3680 W pour la puissance maxi (16A, 230 V) :
https://www.zenitech.fr/produit/adaptat ... a-zenitech
Je ne comprends pas pourquoi ils indiquent 3200 W maxi sur l'étiquette
Je ne l'ai plus (l'étiquette) mais il est indiqué ceci sur ma prise (si ça peut aider) :

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 23 janv. 2025 12:09
par minux
@Fredo074
Tout à fait
Mais comme vous dites, on est sur 2,5mm donc normalement pas de souci pour du 16A/3,7kw.
De mon côté j'ai mis du 6mm pour la green up comme j'ai 25 mètres pour rejoindre le tableau avec un disjoncteur différentiel de 20A, c'est donc surdimensionner.
Ce que je trouve dommage en revanche c'est la green up au format français. Celle vendu sur amazon au format allemand est mieux foutu, on peut y laisser la prise branchée à demeure avec un joint hermétique sur l'ensemble du clapet et non pas uniquement la prise. En revanche, même si c'est sécure et adapté pour nous, la terre est différente de ce que nous utilisons en France. Dans le doute, encore une fois pour éviter tout problème d'assurance, j'ai pris la prise au format français.
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 23 janv. 2025 12:15
par 78ced
minux a écrit : 21 janv. 2025 13:25
A tout hasard, personne n'a trouvé un câble qui charge à 16 A avec un bouton qui permet d'ouvrir la trappe?
Hors chargeur Tesla ça n'existe pas.
Mais il te suffit d'appuyer avec tes doigts sur la trappe pour qu'elle s'ouvre....

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 23 janv. 2025 12:37
par minux
@78ced
C'est pas faux! J'avoue que c'est encore nouveau pour moi, je ne connais pas encore toutes les subtilités
Après j'ai l'intention de voyager pas mal cet été et peut être faire du camping, donc la P17 me servira assurément

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 10:51
par minux
Est ce que vous laissez vos câbles branchés à demeure sur la green up? Si oui, avez vous une idée du coût?
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 12:09
par 78ced
Tout le temps branché.
Je crois qu'il est inutile de chercher à calculer combien ça pourrait consommer étant donné que c'est infinitésimal....
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 12:54
par minux
Merci pour le retour

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 12:56
par minux
Je me permets de relancer concernant l'utilisation d'un adaptateur P17, sauriez vous si l'interdiction concerne uniquement une électrocution ? En gros ma question, si jamais ma voiture ou mon tableau prend feu, ai je un risque de ne pas être couvert du fait de l'utilisation de cet adaptateur?
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 14:24
par Ange
@minux Sur un précédent post, une analyse d'une borne perso donnait in fine un cout de l'ordre de 4€/an si elle restait branchée un an durant (hors charge bien sûr

)
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 24 janv. 2025 15:07
par 78ced
La norme NFC 15-100 interdit l'installation de prises P17 dans un milieu résidentiel pour recharger un véhicule électrique.
Pourquoi persister ? C'est interdit.
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 25 janv. 2025 23:16
par Nounou74
Un sujet ad-hoc existe.
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 26 janv. 2025 09:54
par jpz68
En effet, il y a ce sujet pour la P17 :
Charger sur une Prise P17 16 ou 32A
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 31 janv. 2025 11:25
par minux
J'ai reçu l'adapteur P17 du connecteur Tesla... Par sécurité et aussi "esthétisme", j'ai dissimulé une partie de la câblerie dans un boitier étanche prévu à cet effet.
J'ai fait un test hier, on ne sait pas trop à combien ça charge avec l'application Tesla, je suis bien à 16A, en revanche, la valeur en kwh oscille en 3 et 4.

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Publié : 31 janv. 2025 14:12
par Stiff
La puissance affichée ne gère pas les décimales.
Par contre tu peux voir la tension et l'intensité, multiplie les 2 pour avoir la puissance.
Et surtout tu peux voir si l'intensité maximale est de 16A contre 13A auparavant.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 03 févr. 2025 17:35
par Dav56670
Bonjour. Je viens d’acheter une prise Green up. Je pose une question de comment alimenter le différentiel 30 ma 20a ? Je me repique sur un différentiel 30 ma 63 ma en début de ligne ou sur un bornier ? Mais je n’ai pas l’impression qu’ils sont alimenté. Je joint une photo ( là où il y a mon doigt je compte mettre le différentiel de la prise renforcée ). Merci à vous

Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 03 févr. 2025 17:53
par Dav56670
Je me suis sûrement mal expliqué dsl. J’ai bien un disjoncteur différentiel avec ma prise Green up mais je me demande comment l’alimenter car aucun câble n’est branché sur mes bornier donc pas alimenté je suppose je ne sais pas comment faire.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 03 févr. 2025 20:20
par Arnaud78
Dans un tableau ; en haut les arrivées de jus (sur ton différentiel et de manière generale) et sur le bas les sorties (vers ta greenup).
Ta partie haute de differentiel doit être reliée a une sortie haute de disjoncteur de ligne différentiel
Haut du diff alimenté par une partie basse c'est pas bon. Normalement sur chaque ligne du tableau tu as un disjoncteur de ligne. C est sur lui que tu relie ton haut de differentiel.
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 03 févr. 2025 20:25
par Dav56670
Oui je pensais faire ça mais impossible de brancher pas le haut il y a une sorte de tige tout le long qui les relient tous
Re: Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Publié : 03 févr. 2025 21:19
par Dav56670
Du coup vers le bas alors. Sachant que j ai déjà unn10 m2 de connecté et le 2,5 d’un disjoncteur