Comportement WallBox à Charge dynamique
Publié : 27 oct. 2021 17:00
Bonjour,
Je viens de me faire installer par un pro une WallBox EO MIni Pro 2 à domicile avec l'option charge dynamique.
Après une configuration (de l'application) quelque peu chaotique qui mériterait un sujet à part entière, voici mon installation opérationnelle.... ou presque....
Je précise en premier lieu que j'ai un linky avec un abonnement 12KVA.
Lorsque je branche la voiture sur la WallBOx, la TM3 monte à 32/32A, jusque là tout va bien.
Puis je tire de la puissance électrique sur la maison (plaques induction+four) pour voir fonctionner la charge dynamique : le Linky avec abo 12KVA monte jusqu'à 20,8 KVA !!! (si, si), sans disjoncter, et la wallbox régule la puissance de charge vers la voiture qui descend par exemple à 24/32A avec le message "chute de tension inattendue". Au niveau du linky je reviens à une puissance de 10KVA. Jusque là tout va bien aussi.
Puis je coupe tout ce que j'ai mis en marche (plaques induction+four) et j'attends que ça remonte du côté de la voiture... mais ce ne remontera jamais, la charge continue d’osciller entre 5 & 6KWh à 24/32A) mais ne remontera plus à 32/32A (7360W).... linky à 6.4Kva....jusqu'à ce que je coupe la charge et la reprenne.... C'est là où ça ne convient guère....
Le fait que la TM3 indique 24/32A montre bien qu'elle sait qu'elle peut monter jusqu'à 32A mais elle ne remontera jamais à 32A (Au bout d'1H d'attente).
Avez-vous déjà eu ce comportement ? Pensez-vous que cela soit "normal" ?
Cordialement.
Je viens de me faire installer par un pro une WallBox EO MIni Pro 2 à domicile avec l'option charge dynamique.
Après une configuration (de l'application) quelque peu chaotique qui mériterait un sujet à part entière, voici mon installation opérationnelle.... ou presque....
Je précise en premier lieu que j'ai un linky avec un abonnement 12KVA.
Lorsque je branche la voiture sur la WallBOx, la TM3 monte à 32/32A, jusque là tout va bien.
Puis je tire de la puissance électrique sur la maison (plaques induction+four) pour voir fonctionner la charge dynamique : le Linky avec abo 12KVA monte jusqu'à 20,8 KVA !!! (si, si), sans disjoncter, et la wallbox régule la puissance de charge vers la voiture qui descend par exemple à 24/32A avec le message "chute de tension inattendue". Au niveau du linky je reviens à une puissance de 10KVA. Jusque là tout va bien aussi.
Puis je coupe tout ce que j'ai mis en marche (plaques induction+four) et j'attends que ça remonte du côté de la voiture... mais ce ne remontera jamais, la charge continue d’osciller entre 5 & 6KWh à 24/32A) mais ne remontera plus à 32/32A (7360W).... linky à 6.4Kva....jusqu'à ce que je coupe la charge et la reprenne.... C'est là où ça ne convient guère....
Le fait que la TM3 indique 24/32A montre bien qu'elle sait qu'elle peut monter jusqu'à 32A mais elle ne remontera jamais à 32A (Au bout d'1H d'attente).
Avez-vous déjà eu ce comportement ? Pensez-vous que cela soit "normal" ?
Cordialement.