Bonsoir,
J'ai un box fermé dans une résidence où je suis copropriétaire
Il y a une arrivée d'électricité des parties communes en 10mm2 pour l'éclairage du box
Je suis le seul avec un VE dans la résidence et je n'ai pas besoin d'une recharge rapide
L'ancien propriétaire avait "cablé" en plus dans un tableau dans le box des prises de courants pour son usage personnel
J'ai acheté une GreenUp Legrand avec son disjoncteur + un compteur Hager ECN140D pour payer à la copropriété mes recharges (ce modèle ne peut pas être remis à 0)
J'ai fait installer tout ça par un électricien que je connais formé aux VE (1h de travail)
Je recharge à 3KW /16A /230V ce qui me suffit au quotidien
Cela a eu certes un coût, mais j'ai une facture d'un électricien professionnel agréé VE
En cas d'incident/accident je pense que ce sera la 1ère chose que me demanderont un expert et mon assurance : qui a fait l'installation et avec quel matériel...